【视频】【安全知识每周讲】车间工作台需要做保护接地吗?-比亚迪品质安全陈颂雄
“
日常工作中,我们发现,部分企业对保护接地的作用和必要性依旧不太清楚、不够重视,认为用电的生产流水线、工作台不需要保护接地,甚至还有很多人在改造线路时不把地线引进来,还自以为很得意——“这样省了不少钱呢!”殊不知,这些错误做法其实留下了致命隐患!”
在此,小编要明确告诉大家的是
保护地线是生命线
是最本质、最基础、最简单的保护线
企业里用电的生产流水线
以及工作台、设备设施都要接地线
1
什么是接地?
接地是指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。
接地主要分为保护接地、工作接地、防静电接地和防雷接地啰柚,其主要作用是将电流引入大地,当电气设备漏电时,电流通过地线进入大地各地公棚导航,从而避免触电。
2
为什么要保护接地?
保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地松果网。电气设备的外壳、底盘、机座都应与大地良好地连接成等电位,从而在故障状态下能确保人身和设备的安全。
保护接地的作用是:当人体触电时,人体和保护接地线形成并联,而人体的电阻远高于接地线的电阻,所以人体接触电压就小,通过人体的电流就越小。
3
设备如果不做保护接地,
会有什么危害?
如果没有保护地线,当人体触电时,触电电流不足以让熔断器或开关断开,这样危险电压一直存在,就会存在生命危险!
4
就算没有地线,
不是还有漏电开关保护吗?
安装了漏电开关,但没有接地线,当有漏电电流时,因无法检测电流的变化股民刘军,漏电开关不会主动动作。只有当人体接触带电体时,人体与大地形成回路,才会跳闸!如此就算不致命徐恩曾,却也容易诱发人体其它疾病并发或高处坠落等次生事故。
简单来说就是,有了地线,漏电开关只要检测到漏电电流超过动作电流就会跳闸;如果没有地线,人体要接触到带电体才会断。
5
看来地线确实很重要,
可保护接地有什么要求呢吴业坤?
保护接地是指用电设备的金属外壳用导线与大地相连接,通常保护接地电阻不大于4欧姆。
6
哪些设备应做保护接地妖皇太子?
除干燥工作环境采用安全电压、加强绝缘(标“回”形设备)的设备和三相四线制系统(应采取保护接零)外秃鬓角,其它低压且不接在系统的用电设备均应做保护接地。
例如:注塑机、涂层烤箱、超声波清洗机、排风机等设备。
7
接地装置怎么接?有什么标准?
接地装置埋设深度一般不小于0.5m-0.8m,南方不宜小于0.6m,北方不宜小于0.8m;
垂直接地极的材质为角钢、钢管或圆钢,角钢厚度不应小于4mm,迈克尔奥赫钢管壁厚不应小于3.5mm兰陵王主题曲,圆钢直径不应小于18mm。金币公司垂直接地极的长度宜为2.5m。
利用建筑物基础内的钢筋作为接地体时,一般钢筋的埋设深度为地面下0.8m;
8
接地还需注意哪些?
1.接地装置埋设跟土壤的质地有关系极限街区,潮湿的环境可以减小电阻。
2.单独接地体与其他电气专业接地体应相距5m以上,接地装置和防直击雷接地体须相距20米以上。
3.不得采用铝导体作为接地体或接地线。
4.接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位外侧100mm范围内应做防腐处理杨舒越。
5.接地一定要可靠,接地电阻一定要符合规范要求吴美婷,不得大于4欧姆。
6.保护接地的目的是降低外壳电压,所以危险一直存在高木涉,从防止人体触电的角度泰剧曙光,接地的同时仍应当配备漏电保护器。
这些知识点都记住了吗阴谋与婚礼?
快去检查下车间生产流水线和工作台
有没有做保护接地
欲知更多关于用电的知识
请点击深圳安监微信公众号下方菜单栏
【安全知识】-【知识普及】
就可以来回顾啦
资料来源:龙华安监技术治理、龙华安监
编辑整理:深圳安监
关注我们
了解比亚迪品质安全
“
